Hallo,
nachdem die Wärmepumpe nun ja einwandfrei zu arbeiten scheint, habe ich festgestellt, dass sie bei großer Hitze immer wieder abschaltet und neu anläuft. Kann das damit zu tun haben, dass die Wärme am PWT nicht schnell genug abgeführt wird?
Das tritt nämlich nur auf, wenn die Lufttemperatur um die 30 Grad und die Wassertemperatur (Vorlauf) etwa 28 Grad beträgt. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass die Pumpe zuwenig Wasser durch den PWT schiebt und das Kältemittel zu heiss in die Wärmepumpe zurück läuft.
Kann das sein?
Grüsse Jörg |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 30.6.2008, 18:03 |
|
|
|
Hallo Jörg,
mit welcher Pumpe pumpst Du das Wasser durch den PWT? Sie sollte mind. 1000 Liter/Min. schaffen. Wenn es eine Heizungspumpe ist dann stell sie Stufe 3.
Sonnige Grüße,
Gernot |
|
|
|
|
 |
jalexander Stammgast

Anmeldungsdatum: 03 Feb 2008 Beiträge: 164
 Alter: 38

Wohnort: Moos
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 30.6.2008, 18:25 |
|
|
|
Hallo Gernot,
das ist eine kleine Gardena Pumpe für Brunnen und Wasserspiele. Du meinst es liegt an zu kleinen Wasserdurchsatz?
Grüse Jörg |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 30.6.2008, 20:39 |
|
|
|
Hallo Jörg,
die 1000 Liter/Minute Wasserdurchsatz werden von "Melody" im HTD enpfohlen. Wenn deine Pumpe die nicht schafft könnte es daran liegen.
Sonnige Grüße,
Gernot |
|
|
|
|
 |
jalexander Stammgast

Anmeldungsdatum: 03 Feb 2008 Beiträge: 164
 Alter: 38

Wohnort: Moos
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 30.6.2008, 20:41 |
|
|
|
Hallo Gernot,
danke für die Info. Ich werde es wohl mal mit einer stärkeren Pumpe versuchen.
Grüsse Jörg |
|
|
|
|
 |
Waldl verbringt hier viel Zeit

Anmeldungsdatum: 20 Nov 2007 Beiträge: 34
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 6.7.2008, 21:55 |
|
|
|
Guten Tag
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Wie kann ich bei meiner Klima split das Kältemittel nachfüllen.
Habe einen großen Wasser WT angebaut, anscheinend ist jetzt das Kältemittel zu wenig.
Habe mal gelesen mit Schauglas einbauen, aber wo, wie? Bezugsadressen
Gruß
Waldl |
|
|
|
|
 |
yo!man Stammgast


Anmeldungsdatum: 25 Feb 2007 Beiträge: 147

|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 6.7.2008, 22:18 |
|
|
|
|
janogla @ 30.6.2008, 19:39 hat folgendes geschrieben::
Hallo Jörg,
die 1000 Liter/Minute Wasserdurchsatz werden von "Melody" im HTD enpfohlen. Wenn deine Pumpe die nicht schafft könnte es daran liegen.
Sonnige Grüße,
Gernot
Hi Gernot!
Ich möcht mich ja nicht "unqualifiziert" einmischen, aber waren es nicht 1000l/h? 1000 Liter in der Minute ist schon eine beachtliche Pumpenleistung!
GRüße! |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 6.7.2008, 23:35 |
|
|
|
Hi Benno,
schön wieder mal von Dir zu hören/lesen. Du hast natürlich recht, nix Minute sondern Stunde.
Was macht die Split?
Sonnige Grüße,
Gernot
@ Waldl
Da kann Dir sicher Hostwald oder funzt01/melody im HTD weiterhelfen. |
|
|
|
|
 |
yo!man Stammgast


Anmeldungsdatum: 25 Feb 2007 Beiträge: 147

|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 7.7.2008, 09:47 |
|
|
|
Hallo Gernot!
Tja, die Split läuft noch immer nicht. Nachdem meine "pfffft" gemacht hatte (Leitung undicht), habe ich das Projekt erstmal eingestellt. Ich muss die Leitungen löten, da derAnschluss zum PWT nicht mehr plan ist. Und irgendwie mangelt es an der Zeit.
Ich hoffe, zum Herbst hin wirds was. Poolverrohrung ist schon vorbereitet. Evtl. nehm ich mir auch zwischendurch mal ein paar Minuten dafür...
Derzeit reicht ja auch die Solaranlage , mir zumindest. |
|
|
|
|
 |
Waldl verbringt hier viel Zeit

Anmeldungsdatum: 20 Nov 2007 Beiträge: 34
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 9.7.2008, 12:06 |
|
|
|
Hallo Gernot
Im HD gibt´s kaum Hilfe für mich.
Habe einige Seiten vorher gelesen, daß du mit Filtertrockner und Schauglas gearbeitet hast, bzw eingebaut hast.
Wo kann man diese Teile kaufen, wo baut man sie ein
gruß
Waldl |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 9.7.2008, 15:13 |
|
|
|
Hallo Christian,
Filtertrockner und Schauglas kriegst Du hier: http://www.kaeltetechnik-shop.at/
Du musst Dich registrieren um die Preise zu sehen, kostet aber nix. Ich hab sogar noch einen Erstbesteller-Rabbat gekriegt.
Beides habe ich in die dünne Leitung eingebaut, den Filter zum PWT hin und das Schauglas zum Außengerät hin.
Sonnige Grüße,
Gernot |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
|
|
|
 |
Waldl verbringt hier viel Zeit

Anmeldungsdatum: 20 Nov 2007 Beiträge: 34
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 10.7.2008, 08:45 |
|
|
|
Hallo Gernot
Im HD gibt´s kaum Hilfe für mich.
Habe einige Seiten vorher gelesen, daß du mit Filtertrockner und Schauglas gearbeitet hast, bzw eingebaut hast.
Wo kann man diese Teile kaufen, wo baut man sie ein
gruß
Waldl |
|
|
|
|
 |
Ulli K. Stammgast

  
Anmeldungsdatum: 05 Okt 2005 Beiträge: 2290

Wohnort: D - 31559 Hohnhorst
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 10.7.2008, 09:38 |
|
|
|
Hallo,
der wievielte ist es denn bisher, bei dem es "pfffft" gemacht hat?????
Ich will nur hoffen, dass (neben den Umweltaspekten) keiner der Bastler sich oder andere ernsthaft beim Hantieren mit diesen für Laien verbotenen Dingen verletzt! Eine Haftpflichtversicherung würde dann auf keinen Fall was übernehmen! |
|
|
|
|
 |
gason ist noch neu hier

Anmeldungsdatum: 05 Apr 2008 Beiträge: 4
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 10.7.2008, 15:59 |
|
|
|
hallo gernot,
welche klima anlage hast du?
habe schwierigkeiten beim aussuchen von passendem filtertrockner und schauglass (geeignet für R410A oder ca. 40 Bar) bei www.kaeltetechnik-shop.at
Am besten mit bördelanschluss damit es ohne zwischenstücke verwendet werden kann oder eine combi all in one
welche kombination hast du bestellt?
habe eine firstklaas klima 5072 mit 6 und 12 mm leitung.
desweiteren passt meine monteuhilfe nicht auf das schr. ventil der klimaanlage.
denke das ist die gleiche -> http://cgi.e**y.de/Monteurhilfe-fuer-R410A-R134a-R22_W0QQitemZ110267359436QQihZ001QQcategoryZ22394QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
meine anschlusse der schleuche sind etwas kleiner ich denke 1/4 und ich suche nach einem adapter damit es passt... komme aber mit den bezeichnungen im shop nicht zurecht.
kannst du mir hier einen tip geben bezüglich adapter und filter -schauglas?
danke
andreas |
|
|
|
|
 |
yo!man Stammgast


Anmeldungsdatum: 25 Feb 2007 Beiträge: 147

|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 10.7.2008, 17:28 |
|
|
|
| R410a hat andere Anschlüsse am Schrader als R407. Daer muss die M-Hilfe auch extra für R410a geeignet sein. |
|
|
|
|
 |
gason ist noch neu hier

Anmeldungsdatum: 05 Apr 2008 Beiträge: 4
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 10.7.2008, 18:42 |
|
|
|
das ist es ja... die M-Hilfe ist für R410 (siehe link oben), der schlauch -anschluss ist trotz dem kleiner als an der split die mit R410 gefült ist
welche bezeichnung hat den der split -anschluss bei R410 normallerweise?
muss mir einen adapter besorgen. |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 10.7.2008, 23:34 |
|
|
|
Hallo gason,
ich hab eine Eurotools 12000 BTU/h umgebaut, KM ist R407C und meine Monteurhilfe für R407C hat gepasst.
Vielleicht kann Dir "amateur" der gar keiner ist hier weiterhelfen.
Sonnige Grüße,
Gernot |
|
|
|
|
 |
jalexander Stammgast

Anmeldungsdatum: 03 Feb 2008 Beiträge: 164
 Alter: 38

Wohnort: Moos
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 28.7.2008, 13:20 |
|
|
|
Hallo Gernot,
wollte nur mal noch kurz Bescheid geben, seit 14 tagen habe ich nun eine größere Pumpe aus dem Gardena Sirtiment, und es geht.
Die Split fängt nun nicht mehr an dauernd ab- und anzuschalten, sondern läuft wenn es richtig heiss ist und auch das Poolwasser 27 Grad hat.
Grüsse Jörg |
|
|
|
|
 |
janogla Stammgast

    
Anmeldungsdatum: 08 Aug 2003 Beiträge: 1815
 Alter: 57

Wohnort: Beusem/Wetterau
|
| Re: Low Cost Wärmepumpe |
Verfasst am: 28.7.2008, 14:41 |
|
|
|
Hallo Jörg,
prima dass es jetzt besser läuft. Gut dass die Split einen HD-Schalter hatte.
Schau halt nicht auf den Stromzähler und freu Dich über das warme Wasser.
Ist doch geil bei dem Wetter in den eigenen Pool hüpfen zu können.
Sonnige Grüße,
Gernot |
|
|
|
|
 |
|